xiongqian 2012-02-29 20:55:31 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 15376查看 6回答
安裝超高費問題
在安裝預算中 有沒有超高費這一項取費 有的話應該是多少 在超過多少米的情況下有超高費?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在安裝預算中 有沒有超高費這一項取費 有的話應該是多少 在超過多少米的情況下有超高費? 答:安裝也有超高費的一項的,各冊規定的不一樣的吧。 第一冊 1.超高費用:設備底座的安裝標高,如超過地平面正或負10m時,則定額的人工和機械按下表乘以調整系數。 設備底座正或負標高(m以內) 調整系數 15 1.25 20 1.35 25 1.45 30 1.55 40 1.70 超過40 1.90 第二冊 2. 工程超高增加費(已考慮了超高因素的定額項目除外):操作物高度離樓地面5m以上、20m以下的電氣安裝工程,按超高部分人工費的33%計算。 第八冊 3.超高增加費:定額中操作高度均以3.6m為界限,如超過3.6m時,其超過部分(指3.6m至操作物高度)的定額人工費乘以下列系數: 標高±(m) 3.6~8 3.6~12 3.6~16 3.6~20 超高系數 1.10 1.15 1.20 1.25 第九冊 3.超高增加費(指操作物高度距離樓地面6m以上的工程)按人工費的15%計算。 第十一冊 2.超高降效增加費,以設計標高正負零為準,當安裝高度超過±6.00m時,人工和機械分別乘以下表系數: 20m以內 30m以內 40m以內 50m以內 60m以內 70m以內 80m以內 80m以上 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00
2012-03-01 14:10:15
-
有相關的取費 安裝專業不同取費的超高高度也不同
2012-02-29 20:56:41
-
安裝預算中 有超高費這一項取費 有的話應該是多少需要具體查看不同安裝工程定額分冊中的超高增加費用的系數。
2012-03-01 05:51:11
-
在安裝工程預算中有‘超高增加費’的取費計算。具體得查看各安裝專業定額分冊說明,因為有的專業有,而有的專業沒有,因此應該按照各不同安裝專業的定額說明中對‘超高增加費’規定進行計算即可。
2012-03-01 08:03:47
-
有個取費的小黃本,你改系統的學習一下,在這說也不全面
2012-03-01 09:10:32
-
水超高界限為3.6m,電氣超過5m算超高費
2013-07-25 16:25:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看