horizon1 2014-04-17 15:54:07 | 重慶市 云翻樣 | 1180查看 2回答
基礎梁與大放腳獨立基礎鋼筋節(jié)點如何設置
在鋼筋算量中基礎梁與大放腳的獨立基礎連接轉角處鋼筋應該在框架柱內邊開始錨固的,為什么我看到的節(jié)點卻是鋼筋外伸至獨立基礎大放腳外邊緣然后彎折呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2014-04-17 16:31:16
-
在鋼筋算量中基礎梁與大放腳的獨立基礎連接轉角處鋼筋應該在框架柱內邊開始錨固的,為什么我看到的節(jié)點卻是鋼筋外伸至獨立基礎大放腳外邊緣然后彎折呢?
答:見下圖,外邊緣然后彎折的,要在框架柱內錨固時,請把基礎梁改為地框梁。
?
2014-04-17 16:09:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看