花樣年華 2012-02-22 15:41:46 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 5178查看 3回答
安裝工程- 電氣配管在二次結構砌塊墻上開槽后修補槽套哪你定額
安裝工程- 電氣配管在二次結構砌塊墻上開槽后,補槽套哪你定?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第12章 配管、配線 四、人工、機械鑿槽、刨溝、補溝槽項目適用于非施工單位造成的(如設計變更)或不能配合土建同步施工時,需要墻面刨溝、補溝槽項目(不包括墻面抹灰)。 五、墻及樓板打透眼項目適用于非施工單位造成的(如設計變更)或其他原因需打的孔洞。砌塊墻按墻厚120mm至370mm綜合考慮的,如設計采用490mm墻,基價乘以系數1.3。混凝土結構按厚度100mm至250mm綜合考慮。
2012-02-22 16:12:57
-
如果是PVC阻燃管的話,墻面剔槽是包含在配管中的,如果是其他管材的話,是需要套用墻面剔槽的定額。
2012-02-22 17:20:51
-
墻面開槽定額已經包含墻面補槽了,不用再套定額。可以看看章節說明和剔鑿定額的定額工序說明。
2012-02-22 15:46:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看