-
魚擺擺 2012-02-21 15:00:01 | 重慶市 土建 | 1710查看 1回答
重慶08定額,與剪力墻不同厚,且突出部分的寬度沒有達到1.5倍墻厚,這種柱子套什么定額?
請教各位老師: 重慶08定額,與剪力墻不同厚,且突出部分的寬度沒有達到1.5倍墻厚,這種柱子套什么定額? 1、AZ\\GZ\\YZ\\JZ等柱子(翼柱、角柱情況肯定更復雜,特別是各翼(肢)的厚度不同),其與剪力墻相連的情況(非獨立柱),厚度可能與剪力墻的厚度不同,那么這種柱子肯定是應該套剪力墻定額子目的,如圖中所示那種,剪力墻厚200,暗柱厚300,那么這暗柱肯定不能合并到與其相接觸的剪力墻體積里面(定額說明中:與混凝土墻同厚的暗柱(梁)并入混凝土墻體積計算。)這個300厚的暗柱是不是應該套剪力墻300厚子目? 2、JZ\\YZ各肢(翼)厚度不同,是不是該分開套定額?那豈不是很麻煩?比如一肢寬250,令一肢寬350那種,豈不是要套剪力墻300和剪力墻500兩個子目? 3、以前結算的時候都沒有怎么注意這些情況,都是兩家核對一下墻柱梁砼的總數,定額細分沒有做到位。畢竟模板子目的差價還是很大的,雖然相差的這部分工程量不是很大。問題補充: ================= 謝謝大家用寶貴的時間來為我解答疑問!!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額的“說明”已經談的很清楚了: 1、凸出部分大于或等于墻厚的1.5倍, 執行 現澆柱 定額子目。 2、反之,若 小于墻厚的1.5倍,則 執行 剪力墻 定額子目。
2012-02-21 22:21:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看