八級瓦工 2012-02-19 12:41:51 | 北京市 土建算量GCL2013 | 887查看 3回答
關于屋面防水卷材的問題
在定額上 規定:卷材立面的工程量并入到水平面卷材數量中,這個天溝的側邊也有10cm的立面卷材,我需要并入到卷材總工程量中,工程量代碼中,我采用了(周長ZC)X0.1??墒蔷聿目偯娣e中并沒有這部分的工程量,這是怎么回事啊?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好 你的工程量代碼錯誤 布置完防水后,有一個上翻高度可以設置的 在表格輸入中手算一下吧,天溝那個簡單
2012-02-19 12:52:08
-
你好: 用定義立面防水高度定義。
2012-02-19 13:12:34
-
要是不行,把卷邊高度設為400吧
2012-02-19 13:42:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看