出塵 2012-02-17 15:21:55 | 廣東省 其他專業 | 1186查看 1回答
低壓開關柜
并排開關柜套清單,基礎槽鋼可不可以并在其中以個低壓柜的清單下? 成套低壓柜還需不需要套焊接端子,端子板安裝、屏邊安裝、配柜配線,
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納將基礎槽鋼匯總至一個柜的清單下對于總價是沒有影響,但是最好還是分攤到每個開關柜的清單下。 根據系統圖計算就可以,系統圖中如果分支都是電纜,則不用再套焊接線端子等定額。
2012-02-17 15:36:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看