zlh585658 2012-02-16 13:26:25 | 北京市 其他專業 | 10643查看 4回答
室內外給水、排水、采暖等管道安裝完成后需要做哪些調試及實驗工作?
我想詳細的了解一下安裝中的室內和室外及市政中給水、排水、采暖等管道安裝完成后分別需要做哪些調試、實驗等等工作? 室內、外及市政是如何劃分的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、調試與實驗 1、室內、室外和市政工程中的給水管道,需要做水壓試驗、消毒沖洗; 2、室內排水管道需要做通球試驗及灌水試驗; 3、室外排水管道安裝完成以后需要做閉水試驗; 4、采暖管道需要做水壓試驗、采暖系統熱力平衡調整即采暖系統調試。 二、室內、室外及市政工程范圍的劃分界線: 1、給水管道: (1)、室內外界線以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界。 (2)、與市政管道界線以水表井為界,無水表井者,以與市政管道碰頭點為界。 2、排水管道: (1)、室內外以出戶第一個排水檢查井為界。 (2)、室外管道與市政管道以室外管道與市政管道碰頭點為界。 3、采暖熱源管道: (1)、室內外以入口閥門或者建筑物外墻皮1.5m為界。 (2)、室外管道與市政管道以小區、廠區圍墻或規劃紅線為界。
2012-02-17 11:27:06
-
安裝中的室內和室外及市政中給水、排水、采暖等管道安裝完成后分別需要做哪些調試、實驗等等工作?室內給水、室外給水要做壓力實驗,排水要做通球實驗室外排水要做閉水試驗,采暖管道壓力試驗 室內、外及市政是如何劃分的? 一般按連接小區室外第一個檢查井為界,以內按給排水,以外按市政
2012-02-16 13:30:44
-
一、 1、室內、室外和市政工程中的給水管道安裝完成以后需要做水壓試驗; 2、室內排水管道安裝完成以后需要做通球試驗或灌水試驗; 3、室外排水管道安裝完成以后需要做閉水試驗; 4、采暖管道安裝完成以后需要做水壓試驗。2012-02-16 14:47:08
-
一、 1、室內、室外和市政工程中的給水管道安裝完成以后需要做管道沖洗和水壓試驗; 2、室內排水管道安裝完成以后需要做灌水試驗、通水試驗,排水立管要做通球試驗; 3、室外排水管道安裝完成以后需要做閉水試驗; 4、采暖管道安裝完成以后需也要做管道沖洗和水壓試驗。2012-02-16 15:47:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看