mengxin12301 2012-02-15 12:38:11 | 遼寧省 安裝 | 1603查看 4回答
消火栓管道規格問題?
請教兩個問題 1、消防施工圖紙中,水平環管規格為DN100,與水平環管同一高度的接消火栓的水平管道沒有標注管道規格,接消火栓立管管道圖紙標注為DN65。 請問水平環管與消火栓立管相接的這段水平管道規格應該是? 2、如何在這里把圖片傳上來,這樣能看的能明白些?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消火栓管道是由火災時使用流量的大小來決定管道大小的,如果你立管標注為DN65,橫管沒有標注,但它是連接DN65立管與DN100水平環管的水平支管,且中間沒有分支管,那它的規格就是DN65.
2012-02-15 13:14:16
-
水平環管與消火栓立管相接的這段水平管道規格應該是DN65。
2012-02-16 06:17:35
-
如果是最后一個消火栓,那這段管子就是DN65的
2012-02-15 12:48:43
-
消防施工圖紙中,水平環管規格為DN100,與水平環管同一高度的接消火栓的水平管道沒有標注管道規格,接消火栓立管管道圖紙標注為DN65。 請問水平環管與消火栓立管相接的這段水平管道規格應該是?DN100
2012-02-15 12:45:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看