hiloxi 2012-02-13 06:26:34 | 北京市 其他專業 | 2675查看 4回答
條形基礎分布筋
一、條形基礎分布筋為園8、園6的一級鋼筋,假如分布筋的每根長度是60m,從施工角度(考慮吊裝,不考慮現場是否狹窄)下料下多長合適(含搭接)?園8、園6盤園鋼筋是否不考慮定尺長度? 二、條形基礎寬度大于或等于2.5m,主筋長度按0.9L計算,在轉角處也按此長度可以嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、條形基礎分布筋為園8、園6的一級鋼筋,假如分布筋的每根長度是60m,從施工角度(考慮吊裝,不考慮現場是否狹窄)下料下多長合適(含搭接)?園8、園6盤園鋼筋是否不考慮定尺長度? 下料下10~12米左右比較合適圓鋼8、6的不考慮定尺長度。 二、條形基礎寬度大于或等于2.5m,主筋長度按0.9L計算,在轉角處也按此長度可以嗎? 是的。
2012-02-13 09:01:20
-
首先你要根據自己的施工條件來確定鋼筋的長度下料,以達到最長為宜。 分布筋在轉角處應該不會伸直端部,只要到受力主筋搭接長度即可(分布筋為非接觸搭接)。
2012-02-13 08:56:34
-
一、考慮施工方便,最多10米一個搭接,園8、園6盤園鋼筋是否不考慮定尺長度。 二、條形基礎寬度大于或等于2.5m,主筋長度按0.9L計算,在轉角處也按此長度。
2012-02-13 07:06:07
-
你好 1.盤圓鋼筋在預算時不考慮定尺長度。實際施工根據吊裝方便現場確定長度 2.轉角處主筋長度也按照0.9L ,在101圖集有明確的節點構造
2012-02-13 08:21:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看