houli 2012-02-07 18:04:58 | 北京市 其他專業 | 1174查看 3回答
請教老師在墻壁上安裝的電動正壓送風口,用北京通風工程定額能套排煙風口嗎?不能套用排煙風口定額為什么?
請教老師:在墻壁上安裝的電動正壓送風口,用北京通風工程定額能套排煙風口嗎?不能套用排煙風口定額為什么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在墻壁上安裝的電動正壓送風口,用北京通風工程定額能套排煙風口嗎? 風口定額不分送風、排風,按規格大小套子目,電動或普通在價格上體現; 不能套用排煙風口定額為什么? 普通風口有風口的子目,排煙風口定額子目只能用于防火排煙系統中的排煙風口,并且其中不帶執行機構的排煙風口,也不能套排煙風口的子目,只能套普通風口的子目。
2012-02-08 09:30:00
-
可以套排煙風口定額。
2012-02-07 18:33:13
-
在墻壁上安裝的電動正壓送風口,用北京通風工程定額能套排煙風口嗎? 風口定額不分送風、排風,只要你將材料費分開就可以了; 不能套用排煙風口定額為什么? 排煙風口定額系統不同,空調系統有風口子目,不用借用其他系統的。
2012-02-07 18:52:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看