-
0fhz 2012-01-23 15:18:21 | 河北省 安裝算量GQI | 1558查看 5回答
玻璃破碎報警器和可燃氣體報警器的安裝高度
我的工程圖紙中只有玻璃破碎報警器和可燃氣體報警器的平面圖,怎么確定它的安裝高度呢?安裝高度是多少?有沒有圖集或規范?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般玻璃破碎報警器底邊距地按1.8米高度。可燃氣體報警器是吸頂安裝的。
2012-01-23 16:50:14
-
從設計說明中找找看。如果找不到,一般按1.8米高度。
2012-01-23 15:35:00
-
工程圖紙中只有玻璃破碎報警器和可燃氣體報警器的平面圖,詢問設計單位確定它的安裝高度。
2012-01-24 05:46:16
-
安裝高度建議你問問設計人員為好。
2012-01-24 13:57:50
-
安裝高度一般在設計規范有規定,正常情況下載設計說明里面有標注,如果沒有要查看相關的設計規范
2012-01-24 20:09:06
-
消火栓弱電中 聲光報警器信號線和電源線可以單獨穿管走線嗎? 圖紙中只給出電源線管徑和信號線管徑,我是按照增大一個管徑計算還是兩個管同時跑一條線路?
-
在消火栓按鈕的位置是不是跟插座差不多生成兩根立管,在聲光報警器處是不是應該跟照明燈具一樣生成一根立管
?在新建器具時出現只連單立管還有可連多立管之分,應該怎樣來確定立管的根數?在實際施工中 立管的根數應該是幾根?附圖中聲光報警器是否生成的是3根
-
在消火栓按鈕的位置是不是跟插座差不多生成兩根立管,在聲光報警器處是不是應該跟照明燈具一樣生成一根立管
?在新建器具時出現只連單立管還有可連多立管之分,應該怎樣來確定立管的根數?在實際施工中 立管的根數應該是幾根?附圖中聲光報警器是否生成的是3根
-
前一個是系統圖,上面連接輸入輸出模塊和聲光報警器的只有一根管,后面那一張是對應的平面圖,連接輸入輸出模塊和聲光報警器的有一個FS,還有一個FS+DS,最后怎么算那一小節的量,應該算幾根
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看