houli 2012-01-19 15:29:25 | 北京市 其他專業 | 23693查看 2回答
七氟丙烷氣體自動滅火系統儲存壓力:2.5MPa(120L及150L)1L裝多少公斤七氟丙烷氣體
請教老師七氟丙烷氣體自動滅火系統儲存壓力:2.5MPa(120L及150L)1L裝多少公斤七氟丙烷氣體
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般七氟丙烷的氣瓶90L、120L兩種是最常見的了,充裝上限是根據GB50370-2005氣體滅火設計規范對不同確定的: 3.3.10 七氟丙烷單位容積的充裝量應符合下列規定: 1、一級增壓儲存容器,不應大于 1120kg/m3 ; 2、二級增壓焊接結構儲存容器,不應大于 950kg/m3 ; 3、二級增壓無縫結構儲存容器,不應大于 1120kg/m 3; 4、三級增壓儲存容器,不應大于 1080kg/m 3。 實際上這是充裝的上限,但是一般設計時需要考慮充裝后系統壓力需要滿足規范要求。 所以充裝藥劑不能過高。(鋼瓶含七氟丙烷+N2,其中七氟丙烷是用于滅火,N2是系統的推動力,如果七氟丙烷充的多,那么氮氣就充的少，氣體滅火時壓力就下降的快,無法達到噴頭最低壓力要求。) 因此一般90L鋼瓶充裝70~75KG藥劑。 120L鋼瓶充裝90~105KG藥劑.。就可以滿足設計要求了。
2012-01-19 17:12:58
-
假設環境最低溫度20℃ 每立方米需要0.634kg 實際使用時,需考慮管道鋼瓶剩余量
2012-01-19 16:33:23