lovequfo 2012-01-19 10:42:21 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1461查看 3回答
關于檐高設置
請問,一個小區的地下室工程,上面的住宅檐高都不一樣,我只是地下室工程,該怎么設置檐高???問題補充:抗震等級寫著,普通剪力墻為三級抗震,短肢剪力墻為二級抗震,那該怎么設置啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
檐高不用設置也可以,只要你設置好抗震等級就可以了,檐高也是為了軟件自動設置抗震等級的。
2012-01-19 10:45:37
-
把你的短肢剪力墻畫上去之后,選中這些短肢剪力墻,在屬性中的錨固搭接里邊改成你需要的抗震等級即可。順便請教您一下,剪力墻結構中的參數化暗柱分陰影區和非陰影區,怎么布置鋼筋???
2012-01-19 11:11:34
-
檐設置與否,不影響任何量的計算。
2012-01-19 10:45:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看