sh****@yahoo.cn 2012-01-17 12:33:06 | 河北省 其他專業 | 4104查看 4回答
小區供熱管網設于地下車庫是該套用室內管道還是室外管道
區供熱管網、給水管網(泵房至小區各高層的高中低供回水)設于大型地下車庫是該套用室內管道還是室外管道或工業管道?以我個人意見:根據管件含量分析,套用室外管道較合理,套用工業管道較公平。各高層有獨立的地下室,各樓入口閥門布置在高層地下室的外墻皮1.5米處(車庫里)。 套用室內管道,管件含量相差太大,相應的人工、機械、焊接材料相差大,室內環境保護,氣候比室外好得多,室內我給腳手架。套用室內管道,還涉及系統調整費(室外不計?。?。室外管網(....,民用小區管網)【94全國統一解釋】 這個問題很普遍,把握不好,對甲乙雙方的一方經濟損失很大,望有更多的專家關注解釋。 我想得到更官方的解釋資料提供,謝謝幫助!問題補充:這是小區管網,不是高層地下泵房至室內用戶。1、地下泵房、車間內管道也在室內,能套用室內管道定額嗎?2、小區管網能計算系統調試費嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
我理解該套用室內管道。
2012-01-17 12:34:07
-
地下車庫屬于室內,所以應該套用室內管道安裝定額。
2012-01-17 18:02:32
-
必須套用室內管道,這是原則問題
2012-01-17 17:24:25
-
區供熱管網、給水管網(泵房至小區各高層的高中低供回水)的管道設于大型地下車庫是該套用第八冊給排水安裝工程中的室內管道安裝,不能套用室外管道安裝或工業管道安裝。1、地下泵房屬于工藝管道應該套用第六冊相應安裝定額子目。車間內的采暖、給排水管道安裝管道也在室內,能套用采暖、給排水管道安裝室內管道安裝定額子目。2、小區管網不能計算采暖系統調試費。采暖系統調試費屬于室內采暖系統調試。小區管網即便在室內安裝也不屬于室內采暖系統。一個采暖系統的分界是入戶總閥門。
2012-01-23 06:17:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看