sj****@163.com 2012-01-15 23:17:51 | 山西省 安裝 | 1067查看 4回答
地下車庫安裝管道應怎樣套定額
我的工地已完工,原管道設計都為室外地溝內施工,由于甲方急于回填綠化,已不具備做地溝條件,甲方要求將管道在地下車庫內鋪設,現在審結算了,甲方一定要按照管道室外安裝套項,這樣做是否合理,請各位大俠幫忙問題補充:我是山西臨汾的
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
室外管道管件含量少,室內管道定額管件含量多,與實際發生對比一下就知道是否合適。
2012-01-16 08:53:55
-
甲方要求將管道在地下車庫內鋪設,甲方變更了管道安裝形式改為室內安裝應套用室內管道安裝子目,室內安裝增加了管道配件支架,不能套溝內鋪設。
2012-01-15 23:40:32
-
我的工地已完工,原管道設計都為室外地溝內施工,由于甲方急于回填綠化,已不具備做地溝條件,甲方要求將管道在地下車庫內鋪設,現在審結算了,甲方一定要按照管道室外安裝套項,這樣做是不合理的,你應該辦理簽證,以簽證形式按“室內管道”相應的定額子目去套用就行了。
2012-01-16 07:24:05
-
室內外管道安裝在區別在于用工和輔助材料的用量上,所以你只要拿出這方面的證據就去說服甲方。
2012-01-22 07:38:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看