40****@QQ.COM 2012-01-12 15:56:41 | 河北省 其他專業 | 1895查看 2回答
基礎筏板中的馬登筋
基礎筏板馬登筋如果在圖紙中沒有顯示,在計算工程量時怎么計算?是否要向甲方簽證,如果圖紙有要求但無法滿足施工要求的強度又該怎么做。如設計要求是C16的,而實際使用時C22才能滿足施工要求?是否需要簽證?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如設計要求是C16的,可以掙得甲方和設計的同意,使用C22按簽證處理。
2012-01-12 16:00:46
-
基礎筏板馬登筋如果在圖紙中沒有顯示,在計算工程量時怎么計算?是否要向甲方簽證,如果圖紙有要求但無法滿足施工要求的強度又該怎么做。如設計要求是C16的,而實際使用時C22才能滿足施工要求?是否需要簽證? 馬凳如果設計要求的跟實際的不一樣時要簽證的, 如果設計沒有規定可以不用簽證,但是也要符合實際要求 沒有規范,只有經驗
2012-01-12 15:58:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看