  • 梁原位標注問題

    1、一根梁是不是對稱的,那左端標注了支座筋,右邊就不標注了呢? 2、一個三跨梁,只有左右兩側下邊有原位標注,中間一段沒有,是不是表示下部非貫通筋在中間一段沒有呢 3、架立筋是用來連接支座筋的,那它的鋼筋信息在哪里體現呢? 那問題2中中間段沒有下部筋的情況,需不需要設置一段架立筋呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、必須照圖示鋼筋信息輸入。 2、原位標注沒有標注的就是集中標注的的鋼筋信息。 3、架立筋是在沒有上部通長筋位置架立箍筋的,與支座筋搭接150mm計算。 (架立筋不會再下部出現!?。。?/div>

    2012-01-11 17:22:02 

  • 1、如果中間支座一側標注的話就是對稱的,如果中間支座兩邊都有的,分別計算 2、是的,原位標注標注在哪,表示哪里有,沒有標注的話按照集中標注 3、梁下部沒有架立筋,問題二梁不是沒有下部筋,是下部筋按照集中標注計算,架立筋的標注一般在集中標注

    2012-01-11 20:48:44 

  • 答: 1、不對稱。相鄰跨同一個支座左右兩側若配筋同,可在任一側標注,另側可不注。 2、中間跨下部鋼筋在集中標注中反映。 3、架立筋在集中標注中反映,標注在括號內屬上部鋼筋。例:2φ25+(2φ12);4φ25。 絕對不存在沒有下部鋼筋的情況,若下部受力不需要鋼筋,會配置構造鋼筋,但不叫架立筋。

    2012-01-12 09:11:16 

  • 答: 1、不對稱。相鄰跨同一個支座左右兩側若配筋同,可在任一側標注,另側可不注。 2、中間跨下部鋼筋在集中標注中反映。 3、架立筋在集中標注中反映,標注在括號內屬上部鋼筋。例:2φ25+(2φ12);4φ25。 絕對不存在沒有下部鋼筋的情況,若下部受力不需要鋼筋,會配置構造鋼筋,但不叫架立筋。

    2012-01-12 16:37:14 