317042464ym 2012-01-10 11:06:50 | 河北省 其他專業 | 1146查看 1回答
金屬線槽引線,距地0.3的插座是從頂板到地面嗎?
地下一二層金屬線槽引線,距地0.3的插座是從頂板到地面嗎? 線槽內的線怎么算?接線點在哪?如果有28個回路,那么線槽內是28個回路的線嗎?還是在分支處接線?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地下一二層金屬線槽引線,距地0.3的插座是從地面到插座. 線槽內的線怎么算?---按圖紙計算, 接線點在哪?---從配電箱的中心,如果有28個回路,那么線槽內是28個回路的線.
2012-01-10 11:41:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看