王奇 2014-04-19 15:28:34 | 山東省 安裝算量GQI | 1456查看 3回答
管線根數識別
新人入手電氣算量,請問圖紙上各房間管線根數是多少?在圖紙下方的設計說明是:圖中線路未注明者,照明線路均為BV-2(3)*2.5-PC16-WC(CC)或BV-4(5)*2.5-PC20-WC(CC)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納燈具之間沒有標識的可以按三根線計算,到開關的線根數確定原則,單開2根,雙聯開關3根,雙控3根;其余按圖紙標識計算即可。對圖紙設計有疑問直接咨詢設計。
2014-04-20 10:04:25
-
圖紙上各房間管線根數是多少是需要會安裝施工的基礎智識才能分別出各線段中的導線根數。無有此基礎智識的難以計算行準確。
2014-04-20 07:31:39
-
新人入手電氣算量,請問圖紙上各房間管線根數是多少?在圖紙下方的設計說明是:圖中線路未注明者,照明線路均為BV-2(3)*2.5-PC16-WC(CC)或BV-4(5)*2.5-PC20-WC(CC)
你好,你這個圖紙很簡單,系統圖只是一個大概參考,在我們設計上有一個約定俗成的規定,就是在水電上,穿線為3根的,不必標注,若是穿線不為3根的,則在該段管線上打一短斜線,旁邊備注根數,比如2、4、5等。
2014-04-19 16:40:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看