libingzhan 2012-01-06 20:16:17 | 河北省 安裝 | 45034查看 7回答
新風機組套定額
個人認為吊頂式新風機組套風機盤管也可以不知道是否正確 各位大俠請指點問題補充:那請問新風機組套哪個定額 確切點 是空調器?分段組裝式空調器安裝?風機箱?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納新風機組\\風機盤管\\空調器為三個皆然不同的東西,它們的安裝各自有自己適用的定額,是不能搞亂的,新風機組安裝適用通風機安裝子目,而風機盤管和空調器也都各自有自己的安裝子目。 新風機組安裝適用通風機安裝子目
2012-01-06 20:57:28
-
吊頂式新風機組套風機盤管就虧了。 應該套空調器的定額,新風機組為補充設備,不能補充為主材。因為新風機組屬于設備。
2012-01-07 06:19:16
-
個人認為吊頂式新風機組套風機盤管也可以不正確。新風機組和風機盤管是兩種不同的通風設備。新風機組是置換室外空氣的設備;風機盤管是加熱、制冷室內空氣的設備。
2012-01-07 06:16:10
-
新風機組是空調工程系統中的空調新風置換末端設備。應該是屬于空調工程系統中的通風設備,因此安裝時應該套《通風空調工程》冊中通風機安裝的‘離心式通風機安裝’的定額。
2012-01-07 08:17:59
-
不可以,新風機組應該依據供貨情況套用組裝式空調器或空調器的安裝。
2012-01-06 20:31:47
-
新風機組的安裝工藝更接近空調箱懸吊按章子目
2018-05-15 17:23:07
-
新風空調箱子目
2018-05-15 17:23:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看