cu****@126.com 2012-01-04 16:17:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1481查看 12回答
門窗離地高度
結構標高4.15 建筑標高4.2 門窗離地告訴600是按建筑標高說的 在鋼筋中畫的時候離地高度應不應該加0.05
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納要加上地面做法0.05的,否則你布置過梁時會多布置,現在好多圖紙都是門窗頂即是量底,如果你不加那個0.05的話對鋼筋量有影響,雖然影響不大,但還是正確布置好。
2012-01-04 16:31:31
-
門的離地高度不用設置。
2012-01-04 16:19:53
-
應該加上0.05高度
2012-01-04 16:20:55
-
在鋼筋中畫的時候門窗高度按標高就行了,一般按照結構標高輸入,再輸入連梁的高度。
2012-01-04 16:25:52
-
你好,按結構標高設置即可
2012-01-04 16:27:20
-
在鋼筋中畫的時候離地高度不需要加0.05。
2012-01-04 16:19:44
-
加上0.05高度
2012-01-04 16:40:17
-
門窗離地是按建筑標高
2012-01-04 20:08:08
-
還是加上好。畢竟是影響鋼筋量的。是跟著結構圖來走。
2012-01-04 21:19:04
-
在鋼筋中布置是要加50mm,輸入650。這50mm就是在結構標高留出的地面做法的高度。所以待鋼筋導入圖形后,做好地面。窗的離地高度正好是600mm.
2012-01-05 08:31:05
-
如圖紙告訴按建筑標高哪就要加0.05了.
2012-01-05 08:34:57
-
可以不加,對工程量計算基本沒有什么影響。
2012-01-05 09:55:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看