飛躍地鐵線 2012-01-03 20:14:01 | 陜西省 其他專業 | 10574查看 4回答
三重管高壓旋噴樁截面面積算不算搭接
目前在做一個地鐵車站地下連續墻墻間止水三重管高壓旋噴樁的預算,在每倆幅連續墻之間外圍打設兩根三重管高壓旋噴樁,樁與樁之間搭接300mm,在套08城市軌道定額時,定額說明工程量計算規則中提到“三重管高壓旋噴樁按設計加固樁的截面面積乘以設計樁長以'm3’為單位計算。”我想請教一下這個截面面積是單根旋噴樁的面積還是兩根樁的面積之和減掉搭接部分面積? 請諸位前輩指教,萬分感謝!問題補充:感謝軟件和清晨的風的回答,但都沒解決我的問題,我現在要找一個確切的依據,高壓旋噴樁的樁截面積搭接部分在計算旋噴樁方量時到底扣不扣除?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按單根旋噴樁的面積,不管是單管、雙管、三管高壓旋噴樁,她的施工工藝是一樣,他都是一根一根的打,每一根都需要單獨打到低后,再貼著重復,工程量一點都不會少的
2012-01-04 19:40:20
-
這種工程一般用的比較少,根據你的說法和一般的定額編制原則,應該是按照兩根樁的面積之和減掉搭接部分面積
2012-01-04 10:58:55
-
我想請教一下這個截面面積是單根旋噴樁的面積還是兩根樁的面積之和減掉搭接部分面積? 回復:按單根旋噴樁的樁長計算套取定額相應子目,定額是以單管、雙管、三管以孔為計算單位,與面積無關。見截圖 定額說明2.深層攪拌水泥樁和高壓旋噴水泥樁,樁徑無論大小,均按本章子目執行。如設計水泥用量不同時,水泥含量可調整,水泥施工損耗為4%,其它工、料、機不變。
2012-01-04 12:09:37
-
定額說明工程量計算規則中提到“三重管高壓旋噴樁按設計加固樁的截面面積乘以設計樁長以'm3’為單位計算。”這個截面面積是單根旋噴樁的面積,不是兩根樁的面積之和減掉搭接部分面積。按計算規則規定不能扣除兩根樁搭接部分面積。
2012-01-05 05:43:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看