wa****@163.com 2012-01-03 17:08:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1329查看 4回答
老師你好 這是地下室擋土墻 在本層板錨固 此擋土墻里邊的暗柱在本層板中錨固呢還是直通上去呢?圖紙上
老師你好 這是地下室擋土墻 在本層板錨固 此擋土墻里邊的暗柱在本層板中錨固呢還是直通上去呢?圖紙上沒說暗柱只給了擋土墻的大樣圖謝謝老師
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是地下室擋土墻 在本層板錨固 此擋土墻里邊的暗柱在本層板中錨固呢還是直通上去呢?圖紙上沒說暗柱只給了擋土墻的大樣圖 暗柱錨固一般隨墻走,墻是在本層錨固,暗柱也在本層錨固。
2012-01-03 17:17:29
-
看一下暗柱節點,上下層鋼筋規格數量是否一致,否則也和墻一樣在本層板中錨固。
2012-01-03 17:18:32
-
暗柱是剪力墻的加強構件,肯定是隨剪力墻走
2012-01-04 07:52:59
-
老師你好 這是地下室擋土墻 在本層板錨固 此擋土墻里邊的暗柱在本層板中錨固呢還是直通上去呢?圖紙上沒說暗柱只給了擋土墻的大樣圖謝謝老師 暗柱跟著剪力墻走。
2012-01-04 09:32:50