l492592845 2012-01-02 11:46:00 | 重慶市 其他專業 | 1978查看 1回答
在配管配線中,當線達到幾根時,就不能共管了
1、比如在算車庫的時候,很多地方會出現共管的現象,想知道,當配線達到幾根時,就不能共管了? 2、還有就是PC20、PC25的管,最多能穿多大截面多少根線? 3、當3個回路是,是否可以共管。每個回路3根線?零線和接地線是否可以共用?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、一般根據設計而定,如果電線能正常穿過線管,都是可以共管的。 2、PC20,可以理解為是內徑20mm的塑料管,以此類推,可以估計其穿線的截面積和 電線 根數;PC25同理。 3、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》規定:一個回路必須一個配管。 零線和接地線一般不共用。 請到本網站【共享資料】欄目中,搜索下載: 1、GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范 2、GB50169-2006 電氣裝置安裝工程 接地裝置施工及驗收規范 里面有您的需要知道的內容。
2012-01-02 21:52:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看