angie_shiney 2011-12-30 01:17:06 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 535查看 6回答
剪力墻問題
看如下圖: 1.當用門框墻構件做時:洞口兩側水平筋的根數是按整個墻高計算,當算洞口上方的分布筋時,分布筋的長度為整個墻的長度. 2.當使用剪力墻,暗柱,門洞,連梁組合做時,發現:洞口上方的水平鋼筋只是 洞口寬度+2*錨固長度. 請問兩種方法哪個對?我該怎么更正.
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果是人防工程,應該按第一種計算鋼筋;如果不人防工程,應該按第二種方法計算鋼筋。 人防工程應該按07FG04的要求配筋,你看看07FG04就清楚了。
2011-12-30 08:51:34
-
第一條說的是箍筋,第二條說的是縱筋,不矛盾. 兩種方法·都對
2011-12-30 06:05:30
-
1.當用門框墻構件做時:洞口兩側水平筋的根數是按整個墻高計算,當算洞口上方的分布筋時,分布筋的長度為整個墻的長度. 2.當使用剪力墻,暗柱,門洞,連梁組合做時,發現:洞口上方的水平鋼筋只是 洞口寬度+2*錨固長度. 布置墻水平筋時還是按1做,洞口兩側水平筋的根數是按整個墻高計算。
2011-12-30 08:00:06
-
兩種算法都是正確的,具體采用那種應根據設計要求是按那種形式配筋來決定采用那種方法計算。
2011-12-30 07:47:37
-
樓上的解釋較為合理,我也學習學習。
2011-12-30 09:37:11
-
支持上面
2011-12-30 10:11:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看