-
蝸牛 2011-12-29 22:48:35 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2290查看 4回答
廣聯達鋼筋層高不對
大家幫忙解答下 我做的負一層 在狀態欄層高為2.65m(對的),但在編輯鋼筋柱時,計算公式中的柱縱筋層高寫為2.6m,檢查了其他樓層都是跟狀態欄一樣的。這是為什么問題補充:設置是沒錯的樓層設置中 層號 層高 底標高 1首層 3.8m -0.03m 負1層 2.65 -2.68 補充下問題,其中一根柱的計算式為2600-2200/3+3400/3 公式描述,層高-本層的露出長度+上層露出長度 其中的2600我認為應該是2650 ,2200是層高2650-本層梁高的450=2200, 3400是層高3800-本層梁高的400=3400 . 就是說計算式中2600層高少了50, 另兩個計算式是對的麻煩解答
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
估計是結構圖與建筑圖之間的差值。
2011-12-29 23:23:33
-
你看看你在工程設置里的首層底標高是不是設置的-0.05m
2011-12-29 23:40:17
-
層高在計算時減了保護層
2011-12-30 08:11:14
-
就是說計算式中2600層高少了500,是少了50,減的是保護層。
2011-12-30 08:23:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看