我有十萬個WHY 2011-12-25 13:36:33 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 637查看 4回答
大開挖中中自動生成的素土回填體積有沒考慮室內外高差
室內外高差為0.45,大開挖挖到-5.45M,我在大開挖中設置挖土深度為-5M,問,軟件自動計算出的素土回填體積中是否考慮了0.45?是否可以直接作為回填土的體積?問題補充:我并沒有寫室內外高差,不明白軟件是怎么算的,能算到-0.45處?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的設置正確 軟件只計算-0.45~-5.45的土方開挖和回填 -0.45以上的室內回填土要單獨計算
2011-12-26 08:09:24
-
你好,軟件計算到室外地坪-0.45處
2011-12-25 13:41:59
-
室內外高差為0.45,大開挖挖到-5.45M,我在大開挖中設置挖土深度為-5M,軟件自動計算出的素土回填體積中沒有考慮0.45部分??梢灾苯幼鳛榛靥钔恋捏w積,0。45部分按素土墊層計算。
2011-12-25 14:45:23
-
挖土和回填土都是計算到-0.45米處.
2011-12-25 13:57:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看