墻體拉結筋彎鉤平直段長度?
剪力墻與普通燒結多孔磚的之間的拉結筋的彎鉤長度是10D還是3D? 角度是180還是90?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納墻體拉結筋彎鉤平直段長度是鋼筋直徑的10d,角度是135度,您可以看看11G101-1第56頁。