神谷子 2011-12-21 22:27:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 633查看 1回答
鋼筋接頭問題
請問:廣聯達鋼筋里,接頭的計算是按樓屋還是按鋼筋定尺,如C16,采用電渣壓力焊,給班組結算按2元/個按頭,查看軟件暗柱和剪力墻都是把定尺設為10米,施工中是一層一接頭,問軟件的按定尺還是按樓層匯總計算的
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在豎向(墻和柱、剪力墻的豎向鋼筋)構件中是每層一個搭接。在水平鋼筋(梁的主筋和墻體的水平筋、樓板鋼筋)則按照定尺長度計算。
2011-12-21 22:33:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看