cloud 2011-12-20 23:09:06 | 山東省 其他專業 | 1244查看 2回答
消防模塊套項
多線模塊什么時候用 套什么項? 強切非消防電源 防火卷簾控制項是使用什么模塊?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納多線模塊什么時候用 套什么項? 多線模塊指用多線控制的設備,如消防泵、噴淋泵、加壓/排煙機等,套控制模塊安裝。 強切非消防電源 防火卷簾控制項是使用什么模塊? 切非使用控制模塊,防火卷簾得看是一步降到底還是兩步降到底,一步降到底采用一個控制模塊就可以,兩步降到底采用雙動作切換模塊(廠家不同叫法不同)。
2011-12-21 08:54:45
-
強切非消防電源一般是輸入輸出模塊 防火卷簾應該是控制模塊 一般都有模塊定額
2011-12-21 08:14:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看