m_99_h 2011-12-20 11:17:38 | 陜西省 安裝 | 1417查看 4回答
住宅小區室外電氣
問題一:請問新買的電纜在安裝前需要做電纜試驗嗎?如果需要測試,測試那些內容?陜西2004工程量清單應該套用那個清單項目? 問題二:小區的高低壓配電室設計在小區地下車庫內,各單體樓電源均從低壓配電室引出經室外電纜溝至各樓主配電柜,電纜溝支架上的Φ10鍍鋅圓鋼接地線是否應與各單體樓接地極連通,接地線套哪個定額合適?Φ10鍍鋅圓鋼接地線與單體工程接地極連通是否可以再計取什么費用,可否套用接地跨接線定額?關于送配電裝置系統調試(1KV以下交流供電)在這個工程中應該怎么計算?請教前輩,謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、首先得明確電纜是10KV以上還是以下,如果是低壓電纜只需要做絕緣遙測就可以了,阻值符合規范要求就可以了,清單項是電力電纜敷設; 2、電纜溝支架敷設的鍍鋅圓鋼可以套用戶內接地母線定額子母,與各樓連接套結機地跨接處。
2011-12-20 17:20:08
-
1、必須做經常復試檢驗。 2、不需要連通,只要接地電阻測試符合設計要求就行。 不計取費用!在材料檢驗費中已經計算過了。
2011-12-20 11:20:08
-
問題一:新買的電纜在安裝前需要做電纜試驗, 如果需要測試,測試那些內容?---絕緣電阻,機械強度, 不用套清單項目, 包含在材料費中. 問題二:小區的高低壓配電室設計在小區地下車庫內,各單體樓電源均從低壓配電室引出經室外電纜溝至各樓主配電柜,電纜溝支架上的Φ10鍍鋅圓鋼接地線不用與各單體樓接地極連通,接地線套哪個定額合適?---套接地母線的定額子目. Φ10鍍鋅圓鋼接地線與單體工程接地極連通是可以套接地母線的子目;,關于送配電裝置系統調試(1KV以下交流供電)在這個工程中應該計算1次.
2011-12-20 11:23:17
-
應該算七個送配電調試
2011-12-20 12:14:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看