42****@163.com 2011-12-19 19:10:38 | 湖北省 其他專業 | 567查看 3回答
有誰能幫幫忙?
我是在湖北黃石做的工程,我想請問柱子鋼筋中下層鋼筋伸到上層規定有多長?同一個接頭面積不能超過百分之50,短鋼筋和長鋼筋間距多長?是用電渣壓力焊的,還有梁鋼筋的腰筋的拉鉤怎么規定拉?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我是在湖北黃石做的工程,我想請問柱子鋼筋中下層鋼筋伸到上層規定有多長?同一個接頭面積不能超過百分之50,短鋼筋和長鋼筋間距多長?是用電渣壓力焊的,還有梁鋼筋的腰筋的拉鉤怎么規定拉? 你可以看一下11G101-1P57,P58,P63頁,這里一下也給你說不清,因要分連接方式基礎層(第一層)和第二層伸出長度不一樣.第二層及以上伸出長度是一樣的樓層的六分之一.再基礎層(第一層)伸出長度為第一層的三分之一. 短鋼筋和長鋼筋間距綁扎為1.3LLE,如果是機械連接為35D或500之間取大值. 梁鋼筋的腰筋的拉鉤一般為梁箍筋間距的2倍(不是加密間距,)再梁兩側加密區也按此間距.具體要看圖紙怎么規定.要按圖施工你就不會錯了.
2011-12-19 19:38:51
-
柱子鋼筋中下層鋼筋伸到上層規定有多長?按11G101-1P57,P58,P63頁。 同一個接頭面積不能超過百分之50,短鋼筋和長鋼筋間距一般是500.是用電渣壓力焊的,還有梁鋼筋的腰筋的拉鉤怎么規定拉?按設計要求。一般是梁箍筋間距的2倍。
2011-12-19 19:46:54
-
你需要的答案都在O3G101-1里面,截圖:
2011-12-19 19:22:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看