lost 2011-12-19 10:13:33 | 江蘇省 其他專業 | 934查看 1回答
請教關于消防自動報警的若干專業性問題
1.進端子箱的報警線和電源線為何都是2(如果是一用一備的話如何切換呢) 2.電表箱,雙電源箱和動力箱上面接控制模塊是不是火災時控制切斷電源還是干嗎用的?S輸入模塊是不是就是顯示電源箱狀態的? 3.火災漏電報警接入線為何也是2?電表箱,雙電源箱和動力箱都接在上面是怎么個工作原理啊?問題補充:補充1.端子箱前面的短路隔離器干嗎用的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第三個問題 箱子畫上去是讓你配剩余電流互感器的,應該有電氣火災監控系統圖,按系統圖配置。本系統有主機、隔離器、剩余電流互感器。連接隔離器的一般最小截面是2*1.0的,到每個互感器最小是4*0.5的 第二個問題 報警上只配置模塊,起到聯動報警的作用 第一個問題 你可以在看看平面圖 不一定是線的根數 可能是設備數量
2011-12-19 13:45:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看