小任子 2011-12-19 09:51:31 | 遼寧省 其他專業 | 4219查看 6回答
有關電纜敷設套定額的問題
請問,在水平橋架中敷設的電力電纜,應該套哪項定額呢?是電力電纜敷設定額還是線槽配線定額呢? 在豎直橋架或者是井道中敷設的電纜呢?拜托了
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、電力電纜敷設時在水平橋架和豎直通道電纜橋架內都是套‘電力電纜敷設’的定額子目。 2、在橋架和線槽內敷設電線的時候才是套‘線槽配線’的定額子目。電力電纜是不能套線槽配線這個子目的。 3、電力電纜在豎直通道內采用電纜支架固定敷設時,才能套‘電力電纜豎直通道敷設’的定額子目。如果相關章節定額說明不是很明確的,可以采用相關定額解釋會比較清楚的。
2011-12-19 10:52:58
-
套電力電纜敷設,線槽配線是電線的
2011-12-19 10:06:43
-
套電力電纜敷設,井道中敷設的電纜套豎直通道電纜敷設 。
2011-12-19 10:46:42
-
請問,在水平橋架中敷設的電力電纜,應該套哪項定額呢?是電力電纜敷設定額還是線槽配線定額呢? 在豎直橋架或者是井道中敷設的電纜呢 按其它敷設
2011-12-19 09:57:29
-
1.在水平橋架中敷設的電力電纜,應該套哪項定額呢? 2.是電力電纜敷設定額還是線槽配線定額呢? 3.在豎直橋架或者是井道中敷設的電纜呢? 答:1.套沿水平方向敷設的電力電纜 2.在平面圖或設計說明中沒有說明是線槽的情況下,套電力電纜定額 3.井道中敷設的電纜為沿垂直方向敷設的電力電纜。
2011-12-22 17:26:48
-
1.在水平橋架中敷設的電力電纜,應該套哪項定額呢? 答:應該按照橋架的種類套電纜敷設定額。 2.是電力電纜敷設定額還是線槽配線定額呢? 答:因為是電纜,所以不能套配管配線章節中的線槽配線定額,線槽配線定額一般指塑料線槽。 3.在豎直橋架或者是井道中敷設的電纜呢? 答豎直井道中敷設有條件的,一般20米或6層以上才算豎直井道敷設。
2011-12-23 18:02:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看