qq 2011-12-18 20:15:38 | 北京市 其他專業 | 923查看 3回答
關于北京定額潔具安裝上下水短管的問題
1:當安裝潔具時,上下水短管已包含在潔具安裝中,所以由潔具至橫管的立支管不用計算 2:當不安裝潔具時,應計算連接潔具的立支管的預留量,我的理解正確嗎? 3:計算采暖支管時,是否只計算至散熱器邊緣,還是計算至散熱器中心? 另外,DN15~DN50的閥門,有什么要求,何時采用螺紋連接何時采用法蘭連接?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1:當安裝潔具時,上下水短管已包含在潔具安裝中,所以由潔具至橫管的立支管不用計算,潔具以外的連接管需要計算。 2:當不安裝潔具時,應計算連接潔具的立支管的預留量的理解是正確。 3:計算采暖支管時,是只計算至散熱器邊緣。 另外,DN15~DN50的閥門,有什么要求,何時采用螺紋連接何時采用法蘭連接? 兩種連接方式是都可以接通管道的,看具體的設計要求采用那種方發。一般來說<=50按照絲扣鏈接,>50按法蘭連接。工藝管道除外
2011-12-19 15:35:54
-
1:當安裝潔具時,上下水短管已包含在潔具安裝中,所以由潔具至橫管的立支管不用計算,潔具以外的連接管需要計算。 2:當不安裝潔具時,應計算連接潔具的立支管的預留量的理解是正確。 3:計算采暖支管時,是只計算至散熱器邊緣。 另外,DN15~DN50的閥門,有什么要求,何時采用螺紋連接何時采用法蘭連接? 兩種連接方式是都可以接通管道的,看具體的設計要求采用那種方法。
2011-12-18 20:35:25
-
1:當安裝潔具時,上下水短管已包含在潔具安裝中,所以由潔具至橫管的立支管不用計算 2:當不安裝潔具時,應計算連接潔具的立支管的預留量,我的理解正確嗎 安裝不安裝都要記取預留工程量的 3:計算采暖支管時,是否只計算至散熱器邊緣,還是計算至散熱器中心? 計算至邊緣,因為散熱器長度是要扣除的 DN15~DN50的閥門,有什么要求,何時采用螺紋連接何時采用法蘭連接 這個要看設計說明 沒有硬性規定
2011-12-18 20:26:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看