realfox@126.com 2011-12-15 19:32:23 | 浙江省 其他專業 | 2727查看 4回答
集中標注與原位標注
在集中標注中3φ20;3φ20.可在原位標注中是4φ20 。這該怎么表現那,是變成角筋是2根φ20的縱筋中間是2根負距筋嗎。但這樣的話這集中標注的3個鋼筋就少一根啦。在就按原位優先的原則那它集中標注3根就沒意義啦。索性就集中標注就是2根φ20的就可以拉不解。按我的理解是角筋兩根中間是兩根負距筋。我這樣理解是否正確
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在集中標注中3φ20;原位標注中是4φ20 。表示梁上部貫通筋是3根Φ20;梁端非貫通筋也即支座筋是每側各一根Φ20。就是梁上部一共有四根筋;有三根通長、一根斷開。
2011-12-16 05:03:10
-
在集中標注中3φ20;3φ20.可在原位標注中是4φ20 。這該怎么表現那,是變成角筋是2根φ20的縱筋中間是2根負距筋嗎。但這樣的話這集中標注的3個鋼筋就少一根啦。在就按原位優先的原則那它集中標注3根就沒意義啦。索性就集中標注就是2根φ20的就可以拉不解。按我的理解是角筋兩根中間是兩根負距筋。我這樣理解是否正確 集中標注是3根,原位標注是4根,就是誰在梁邊部需要增加1根局部鋼筋
2011-12-15 19:45:35
-
應該是在梁邊局部增加一根局部鋼筋。在用軟件計算時候,只要按照標注輸入就可以了
2011-12-15 20:02:36
-
表示梁的上部有三根通長筋,左、右支座各增加了一根支座負筋。
2011-12-16 09:55:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看