leidongfang 2011-12-14 20:27:39 | 北京市 其他專業 | 2365查看 5回答
弱電網絡和電話的問題
我這有兩層辦公樓,每層有11個房間。每層樓道里設置兩個弱電箱,共4個。現在要設兩個弱電系統,一個電話,一個網絡。每個房間設置兩個網絡插座。電話插孔和網絡插孔使用同一個面板?,F在我要為所有房間配管配線。1)網絡和電話穿一根管,支線我用多大的管啊?2)每一個支路網絡和電話雖然同穿一根管,同一個面板,但是網線和電話線是不是應該單獨配啊?3)那網線使用4對UTP線可以嗎?電話線使用什么規格的?。?)四個弱電箱之間的干線應該使用多大的什么規格的管和什么規格的線???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我來簡單回答: 1.支線管當采用焊接鋼管時,采用SC20; 當采用PVC塑料管時采用PVC25 2.網線和電話應當單獨配,尤其是正規工程,你們那一個小樓就無所了, 節約 成本 3. 4對UTP線可以,電話線用RVS2X0.5(銅芯塑料乙稀絕緣絞型軟線) 4.按正規的話,電話、網絡箱要分開,合在一起箱內不好設置及安裝,弱電箱之間的干線當用焊接鋼管時 采用SC25~32; 當采用PVC塑料管時采用PVC32~40,四個弱電箱一層設一個網絡箱,一個電話箱,樓上兩個箱當分線箱,由一層網絡箱,電話箱直接分配到一層二層(通過二層分線箱)房間,箱與箱之間只做管不用干線!
2011-12-15 03:13:10
-
你可以查一下設計規范啊。
2011-12-14 22:16:02
-
用什么線參照圖紙,管內穿線按規范,網絡和電話的弱電線可以穿在同一管內。
2011-12-15 07:41:59
-
那網線使用4對UTP線可以嗎?(可以)電話線使用什么規格的???(有網絡線的地方,不用再穿電話線了,網絡線可以接電話。)
2011-12-15 09:14:21
-
樓層的弱電箱可以采用多媒體箱就行了。 1、網絡于電話可以同一根管道采用PVC阻燃塑料管De20即可; 2、網絡線和電話線可以不用單獨分別敷設,因為網絡線可以接電話的;但也可以分開分別敷設線,具體根據設計確定。 3、如果按照你所說的分別設置線路時,網絡線采用4對UTP線可以;電話線采用2*(2*0.5)的電話線即可。 4、室外進線采用DN50鋼管,一層到二層采用PVC阻燃塑料管De32即可。
2011-12-15 09:24:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看