卡斯迪奧 2014-05-04 10:11:05 | 北京市 云翻樣 | 633查看 3回答
關于拉結筋的理解問題。。。
RT,請問2C6的通長拉筋是什么意思啊。。是沿砌體墻通長嘛?以前的拉結筋不都是軟件上面設置一段長度而不是通長的嗎。。問題補充:L-1形是軟件里邊兒的,圖紙上說的砌體通長拉筋怎么弄呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個要看抗震烈度
正常設防烈度在6度以下的是斷開的???? 伸入墻里面1000的長度
設防烈度789度的??? 砌體加筋是通常的
在軟件中砌體墻屬性里面輸入就好了
2014-05-04 10:15:33
-
請問2C6的通長拉筋是什么意思啊。。是沿砌體墻通長嘛?以前的拉結筋不都是軟件上面設置一段長度而不是通長的嗎
就是沿墻通常設置
2014-05-04 10:23:37
-
2C6的通長拉筋是沿砌體墻通長設置2根C6鋼筋,以前的拉結筋都是設置一段長度而不是通長的,這是設計的要求,圖紙上說的砌體通長拉筋在定義砌體墻時,有一欄通長筋輸入圖紙要求的鋼筋信息就行。
2014-05-04 10:18:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看