wa****@163.com 2011-12-12 13:49:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1929查看 6回答
專家您好 此圖后澆帶畫到砌體墻上是不是錯誤的呢??還有是先畫完后澆帶再畫砌體墻是不是就沒有上邊在氣
專家您好 此圖后澆帶畫到砌體墻上是不是錯誤的呢會不會影響鋼筋量呢??還有是先畫完后澆帶再畫砌體墻是不是就沒有上邊在砌體墻上產生后澆帶的情況了呢??謝謝專家
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納后澆帶畫到砌體墻上是錯誤的;先畫完后澆帶再畫砌體墻是就沒有上邊在砌體墻上產生后澆帶的情況了。
2011-12-12 13:51:53
-
砌體墻不用繪制后澆帶。
2011-12-12 13:52:43
-
此圖后澆帶畫到砌體墻上是不是錯誤的呢——這個要看圖紙設計的。不過這個應該是錯的,砌體墻上一般是不會有后澆帶的。 會不會影響鋼筋量呢??——一般不會影響到鋼筋量,除非這里有構造柱,影響到砌體拉筋的量,別的就是影響砌體墻的量和砼的量了。 還有是先畫完后澆帶再畫砌體墻是不是就沒有上邊在砌體墻上產生后澆帶的情況了呢??——是的,你看看定義后澆帶的 文字幫助 ,看看后澆帶應該怎么布置的。
2011-12-12 13:58:52
-
后澆帶在先,砌體墻在后,兩者沒有關聯
2011-12-12 14:02:09
-
你要先畫后澆帶,后畫砌體墻的。砌體墻不用后澆帶的。
2011-12-12 14:07:05
-
后澆帶是在建筑施工中為防止現澆鋼筋混凝土結構由于溫度、收縮不均可能產生的有害裂縫,按照設計或施工規范要求,在基礎底板、墻、梁相應位置留設臨時施工縫,將結構暫時劃分為若干部分,經過構件內部收縮,在若干時間后再澆搗該施工縫混凝土,將結構連成整體。后澆帶的澆筑時間宜選擇氣溫較低時,可用澆筑水泥或水泥中摻微量鋁粉的混凝土,其強度等級應比構件強度高一級,防止新老混凝土之間出現裂縫,造成薄弱部位。設置后澆帶的部位還應該考慮模板等措施不同的消耗因素。 所以可以肯定的是砌塊墻上是沒有后澆帶的,圖上是錯誤的
2011-12-12 14:36:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看