-
yumenlang 2011-12-11 17:26:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4824查看 13回答
水池底部鋼筋問題
請問圖中基礎底部16@150 和 18@150 怎么布置啊 11 ,12號鋼筋呢問題補充:急啊 11 12號鋼筋如果雙層雙向布置那 16@150 18@150 還有4b20的鋼筋不是重復了么 還有最左側的2根16的鋼筋 上面這些鋼筋在但單構件輸入中是一根直的 還是兩邊帶彎折啊
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納從截圖上看11 12號筋為雙層雙向布置,16@150 就是10號筋、是斜坡處的縱向筋,可在編輯鋼筋中直接輸入, 18@150 是墻底部的加強筋,可以畫輔助軸線,定義筏板底筋按輔助軸線來確定布置范圍; 4B20是墻在筏板底和筏板面的墻定位鋼筋,在其他鋼筋中輸入即可。 不會密,水池在裝滿水后的側壓力是很大的,所以在墻下的基礎中通常都有加強筋,在墻底部的鋼筋間距為75是可以的,我做的水池墻豎向鋼筋間距都為75mm,你這只是底部加強部位。
2011-12-11 18:09:14
-
特殊部位的鋼筋必須在其他鋼筋中輸入。 在鋼筋信息中輸入A8-200軟件自動按照繪制墻體的長度計算鋼筋數量。 池底部的特殊形狀的鋼筋軟件不能處理,只能在其他鋼筋中輸入。軟件不是萬能的,沒有別的辦法。
2011-12-11 17:30:44
-
11的布筋范圍是到條基內側的,這個直接定義筏板基礎,12號鋼筋全板布置,11好鋼筋用繪制范圍的方法來布置就可以了
2011-12-11 17:56:05
-
這些設計者他也只是理想主義,特別是9號鋼筋,給施工帶來一定的難度,也是很不現實。這可能是要在匯總計算后,在編輯鋼筋中對其進行調整相近的長度值。
2011-12-11 17:31:58
-
像這種情況,你還是吧水平和垂直鋼筋布置上去就好,其他加筋之類的特殊鋼筋建議還是單構件輸入比較好
2011-12-11 21:12:25
-
支持一次臨沂的回答。
2011-12-11 19:01:36
-
你可以在其他鋼筋中輸入比較特殊的鋼筋。按設計計算工程量。
2011-12-11 19:53:57
-
你看清楚,部位、構件都不一樣,要分開的嗎~~~~
2011-12-11 23:04:49
-
支持feiying
2011-12-12 08:17:52
-
11\\12號鋼筋是底板鋼筋雙層雙向正常布置就可以了。設計說明里面沒有專門說明是否有彎折,就按直的算。
2011-12-12 07:48:43
-
能按伐板主筋布置的就布置(如11,12號鋼筋)其他的在“其他鋼筋”輸入。
2011-12-12 08:23:15
-
就按正常布置就可以了。不規則的鋼筋就用其它箍筋來設置。
2011-12-12 08:35:05
-
支持1樓是說法 學習了
2011-12-12 10:35:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看