qiusilian 2011-12-10 01:55:35 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 678查看 4回答
關于中山狼老師對遼寧省鋼筋接頭解釋的疑問
中山狼老師請進。 你在網友對鋼筋軟件的搭接設置的疑問的回答是修改鋼筋定尺長度。把鋼筋設置里面的搭接系數全部修改為21(就是30d*70%)。 然后在網友對定尺搭接的提問中得回答又是解答實例: 使用Φ18鋼筋24T,折算長度為12000m;按12m一個接頭考慮規格搭接的接頭數量為1000個,再按70%的搭接數量綜合考慮為1000個*70%=700個接頭,每個接頭長度30d=30*18=0.54m總的規格搭接長度既700個*0.54=378m,總的規格搭接重量0.00617*18*18*378m=12*378m=0.756T 我想問軟件中得搭接設置按照你說的那個設置后,我還需要去計算定尺搭接的鋼筋重量嗎? 然后定尺搭接的問題中的那個鋼筋量是所有鋼筋的總量嗎?比如說我整個工程里面18的鋼筋有1000噸,我就用這一千噸按你那個公式去算搭接鋼筋的重量?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件中按照 21d設置了搭接長度,就不在使用手工計算了,同樣修改鋼筋定尺長度 使用Φ18鋼筋24T,折算長度為12000m;按12m一個接頭考慮規格搭接的接頭數量為1000個,再按70%的搭接數量綜合考慮為1000個*70%=700個接頭,每個接頭長度30d=30*18=0.54m總的規格搭接長度既700個*0.54=378m,總的規格搭接重量0.00617*18*18*378m=12*378m=0.756T 是在不適用軟件前提下計算的 如果把搭接設置外0 同樣可以使用此種計算方法
2011-12-10 22:13:02
-
鋼筋的搭接與構件的長度有關呀,不是按總量計算的。
2011-12-10 07:38:33
-
使用Φ18鋼筋24T,折算長度為12000m;按12m一個接頭考慮規格搭接的接頭數量為1000個,再按70%的搭接數量綜合考慮為1000個*70%=700個接頭,每個接頭長度30d=30*18=0.54m總的規格搭接長度既700個*0.54=378m,總的規格搭接重量0.00617*18*18*378m=12*378m=0.756T 這個計算正確。 我想問軟件中得搭接設置按照你說的那個設置后,我還需要去計算定尺搭接的鋼筋重量嗎?綜合計算一次就行,再計算就重了。 然后定尺搭接的問題中的那個鋼筋量是所有鋼筋的總量嗎?定額分二個部分一個10----25以內按12米算,25以外按8米定尺計算,所以說應該是這些規格直筋的鋼筋數量,箍筋不存在搭接。比如說我整個工程里面18的鋼筋有1000噸,我就用這一千噸按你那個公式去算搭接鋼筋的重量?同上。
2011-12-10 07:55:18
-
鋼筋的搭接與構件的長度有關,小于定尺長度是計算搭接的。
2011-12-10 09:27:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看