722394txy 2011-12-09 16:52:03 | 湖北省 其他專業 | 2820查看 5回答
關于"管內穿線 動力線路"套項的疑惑
我有一個清單項目:管內穿線 動力線路 WDZB-BYJ-450/750V 5*10mm2;請問我該套什么定額項目?我現在套的是 “管內穿線動力線路(銅芯)導線截面(10MM2以內)” ,定額量和清單量一致,主材為WDZB-BYJ-450/750V 5*10mm2。還是應該填寫 WDZB-BYJ-450/750V 10mm2的價格?或者是將含量改為QDL/5?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、WDZB-BYJ-450/750V 5*10mm2是低煙無鹵阻燃聚烯烴護套5芯電纜,是一根,每芯的截面10mm2; 2、定額量=QDL清單量,定額套:銅芯電力電纜敷設 截面35mm2以下,補充主材為WDZB-BYJ-450/750V 5*10mm2,按市場價計入; 3、主材不是 WDZB-BYJ-450/750V 10mm2的價格、或者是將含量改為QDL/5;
2011-12-10 02:04:14
-
子目量為清單量,主材按55元計算。
2011-12-09 19:58:53
-
子目工程量等于清單工程量。
2011-12-09 16:54:41
-
按動力線10mm2套用定額子目
2011-12-09 16:55:29
-
直接采用清單量,不能除以5。價格按單根信息價計入。 回復:可以按電纜套用定額,用五芯的價格計入。工程量要除以5。
2011-12-09 16:55:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看