li****@sohu.com 2011-12-09 15:51:40 | 北京市 其他專業 | 494查看 2回答
扣壓式薄壁鋼管磚、砼結構暗配的材料與管內穿線的主材是否重復??
套北京定額 扣壓式薄壁鋼管磚、砼結構暗配里的人材機里的絕緣導線與館內穿銅芯線帶的主材BV銅芯聚氯乙烯絕緣電線是否重復?? 扣壓式薄壁鋼管磚、砼結構暗配里的人材機里的絕緣導線的量具體用途是什么??為什么會有這么一個材料的量??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納扣壓式薄壁鋼管磚、砼結構暗配里的人材機里的絕緣導線的量具體用途是什么?(根據規范規定,管道連接必須用導線做接地連接,所以,定額子目內含的導線是接地用的,與管內穿線不重復。)
2011-12-09 17:35:48
-
子目里的導線就是接地跨接線的用量。與主材不相干。
2011-12-09 20:24:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看