功夫/aiq熊貓 2011-12-08 17:32:23 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2641查看 2回答
排水管套定額的時候,阻火圈和防水防火套管能同時都套嘛?
排水管套定額的時候,阻火圈和防水防火套管能同時都套嘛?在給排水系統中,塑料管或者鋼管在什么情況下能套用管道沖洗消毒,什么時候不用套管道的沖洗消毒項?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、排水工程中的防水阻火圈和防水防火套管并不是相同位置安裝設置的同一個構件。阻火圈是根據設計要求安裝在每層樓板底部管道上的阻火管件,而防水防火套管則是安裝在樓板或者墻體中的套管性質的防水防火管件。所以應該根據設計設置分別計算并套相對應的定額子目。 2、給水管道工程中的塑料給水管、鋼管給水管的消毒沖洗只能在生活飲用水管道或者有特殊要求及輸送特殊介質的時必須進行該項內容者,方可進行計算。
2011-12-09 11:01:47
-
排水管套定額的時候,阻火圈和防水防火套管能同時都套嘛?不能 阻火圈每層樓板都設,只套阻火圈定額就行 在給排水系統中,塑料管或者鋼管在什么情況下能套用管道沖洗消毒,什么時候不用套管道的沖洗消毒項?含在定額中不單套,除非是已經做過了又做或其它特殊情況,做簽證
2011-12-08 19:13:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看