ty 2011-12-08 11:51:45 | 山西省 其他專業 | 1022查看 1回答
民規13.9.5.4
民規“消防系統配電裝置,應設置在建筑物的電源進線處或配變電所處,其應急電源配電裝置宜與主電源配電裝置分開設置。當分開設置有困難,需要與主電源并列布置時,其 分界處應設防火隔斷。配電裝置應有明顯標志。”這句話怎么理解?就是不明白這個防火分隔怎么設?哪里設? 我的理解是如果消防設備的主電源與應急電源同時在一個配電柜子里,呢么他們之間要在配電柜里設置防火隔斷。 請問什么是防火隔斷?問題補充:有的人說現在的配電柜如gcs,里面對每個抽屜都有防火分隔,所以現在的配電柜里不用做防火分隔。這種說法對不對??
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納防火分隔---一般是用防火材料作出隔墻. 如果消防設備的主電源與應急電源絕對不能同時在一個配電柜子里。
2011-12-08 12:03:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看