阿虎 2011-12-07 22:26:06 | 江蘇省 其他專業 | 1014查看 4回答
樓地面墊層與墻基礎墊層算法是否一致
1、1軸(A-D軸)中心線長度為9m,墻厚240mm,墻基礎墊層寬為800mm, 那么該墻基礎墊層長為L=9-0.24,還是L=9m;(若墻基礎墊層計算同樓地面,按設計室內主墻間凈面積計算那么長度L=9-0.24) 2、3軸(B-D軸)中心線長度為7m,墻厚240mm,墻基礎墊層寬800mm,那么該墻基礎墊層長度L=7-0.24,還是L=7-0.8
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我不去針對你的數字說話 我只想告訴你 基礎的墊層是外墻按墊層中心線計算,內墻按墊層凈長度計算 而地面墊層則是房間凈面積 這是完全不同的概念 你不可以拿在一起來分析 結果只能是把你自己搞糊涂了
2011-12-08 08:20:57
-
墻體的墻長度應該是9-0.24。 墊層的中心線長度是7-0.8米。
2011-12-07 23:13:22
-
墻體的墻長度應該是9-0.24。 墊層的中心線長度是7-0.8米。
2011-12-07 22:28:23
-
1、外轉按中心線計算即可,內軸線就是按凈空長度計算。 2、內軸凈空的原則,那么就是:L=7-0.8。
2011-12-07 22:29:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看