盈豐 2011-12-05 17:44:49 | 廣東省 安裝算量GQI | 2328查看 4回答
請問在GQI2011識別電路導線回路時,構件編輯窗口的選項應該怎么設置?
我在用安裝算量 GQI2011時,識別導線回路時,彈出的構件編輯窗口對話框中的選項應該怎么設置?對話框中的構件名稱、導線根數、管徑、規格型號等如何編輯?是否按電氣系統圖分電箱所標回路名稱、導線根數和管徑如實填寫嗎?比如,在系統圖中標明照明回路WL3為 BV-2X2.5 SC15 CC,但照明圖中WL3前段為標注3根導線,后段為2根導線。這種情況如何填寫導線根數?請指導!謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先你按系統圖定義 填寫好屬性 這里需要注意的是管線的敷設方式 是FC 還是CC FC選擇起點個終點均為層底標高 CC選擇起點和終點標高均為層頂標高 定義好后使用自動回路識別 右鍵確認 在彈出的對話框中右邊的第一行第一列為默認 你在第一行的第二列的右邊會有3個小點 在那里點一下 會出現讓你選擇管線 你選擇剛才建立好的管線 第二行第三行的第二列用第一行的第二列拖下來(類似EXCEL操作) 注意:若第一列的其他行出現大于6的數字 請檢查圖紙是否有某段線路會穿6跟導線 若沒有 刪除改行 點擊確認即可 沒帶鎖 只能文字說明了 有疑問加我1985886909
2011-12-08 12:32:45
-
用回路標識識別,根據提示填寫就行了
2011-12-05 18:18:58
-
建議你先看看視頻為好。
2011-12-06 09:11:48
-
您好,福娃的回答是正確的,我就不給您回答了!呵呵!
2011-12-08 08:28:10