41****@qq.com 2011-12-05 14:54:29 | 河北省 安裝算量GQI | 1325查看 4回答
單元配電箱到各戶配電箱
系統圖中說明AW1配電箱出來到各戶配電箱AL1-3 BV3*10 PVC32 CC/WC ,是應該全部都上引到層頂,然后再從層頂鋪管到各戶配電箱嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的,全部都上引到層頂,然后再從層頂鋪管到各戶配電箱。
2011-12-05 20:03:48
-
是的,你的理解是對的
2011-12-05 14:56:59
-
不是的 每層都有一個AW1配電箱出來到各戶配電箱AL1-3 BV3*10 PVC32 CC/WC 這里告訴你的是一個示意 我覺得這里你咨詢一下設計去吧 這樣的設計不合理的。每6個配電箱之間還是同級關系 也就是意味著一個配電箱又問題了 這6層得都有問題了 這樣的配線方式不符合設計規范的 還有BV-3*10的電線在電量上也帶不動這個嗎配電箱一個回路里面。
2011-12-05 16:30:52
-
AW是電表箱,AL是戶配電箱。
電表箱本層可以延頂敷設線管也可以延地敷設線管。
電表箱上層延地敷設線管。
電表箱下層延頂敷設線管。
2019-06-26 08:18:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看