-
微笑落幕 2011-12-01 17:27:57 | 廣東省 其他專業 | 1129查看 5回答
柱子箍筋根數問題
柱子是從正負0開始起,首層層高是3.6M,二層層高是4.5M,三層層高是4.2M,二層底標高是3.6,三層底標高是8.1,四層底標高是12.3,有根柱子是KZ24,300*500,角筋是4C18,H邊一側中部筋是2B14,箍筋是B10@100/200,肢數2*4,搭接形式是綁扎,與KZ24相交的有三根梁,KL1的截面是300*700,梁頂標高是7.95,KL2的截面是200*600,梁頂標高是8.1,KL3的截面是200*600,梁頂標高是6.3,軟件算出的結果 角筋:4500-max{3650/6,500,500}+max{3600/6,500,500}+44*14=5108 箍筋根數=Ceil(609/100)+1+Ceil(559/100)+1+Ceil(850/100)+Ceil(2.3*52*18/min(5*18,100))+Ceil(279/200)-1,3650和850我知道怎么來的,這個559是怎么得出的?問題補充:這根柱子是2層,還有一點就是一根柱子相交的兩根梁,截面高較大者的標高比樓層頂標高要低,那這個時候Hn還是層高-截面高較大者還是層高-樓層頂得那個梁的截面高?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個在11G圖集中有相應的說明:
2011-12-01 18:56:00
-
你這幾道梁的標高不對,應該是在樓層上吧,每一個樓層都應該有梁,如果是重疊取重疊部分的上下為梁高,重新標注一下梁高
2011-12-01 23:46:12
-
參照平法計算規則
2011-12-02 08:34:11
-
都是新平法的禍
2011-12-02 11:09:46
-
您好,您咨詢的問題如圖所示 請點擊 查看全圖
2011-12-02 17:15:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看