57****@qq.com 2011-11-30 13:52:31 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 507查看 3回答
板負筋中的標注問題
因為是圓弧板 板負筋 的左標注是150~1500 這個負筋應該怎么輸入啊
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是支座縮尺配筋的表示方法。即從150mm值1500mm不等的長度,可以用跨版受力筋布置,軟件會自動縮尺的
2011-11-30 14:15:13
-
支持樓上的回答,好!
2011-11-30 14:03:22
-
這是支座縮尺配筋的表示方法。即從150mm值1500mm不等的長度。如果不好定義也可以采用按平均長度計算的方法。
2011-11-30 13:57:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看